briscola esperto
Joined: 16 Apr 2007 Posts: 31 Location: mi piace girovagare
|
Posted: Thu May 10, 2007 4:14 pm Post subject: arco di un portale |
|
|
Un arco in pietra, ma con conci piuttosto grandi (in tutto ne saranno sette o otto), minaccia di fuoriuscire dalla sua sede. Nel senso che non appare più ben allineato con il muro soprastante. Questo muro alto circa 6 metri (due piani) è largo circa 60 centimetri e quindi molto pesante. Mi chiedo quale tecnica usare per consolidare e ripristinare la funzionalità dell'arco in questione. |
|
Back to top |
|
 |
staff Site Admin
Joined: 15 Oct 2006 Posts: 982
|
Posted: Thu May 24, 2007 12:10 pm Post subject: operazione complicata |
|
|
L'operazione che chiedi è complessa. In primo luogo devi controllare se anche il muro retto dall'arco sia deformato. In questo caso potresti solo mettere dei tiranti ortogonalmente per mantenere la deformazione allo stadio attuale. Se è uscito dal suo naturale allineamento solo l'arco allora puoi puntellare il muro e muovere i conci verso l'interno della massa muraria. Se l'arco è sbandato vuol dire che vi è qualche problema nella fondazione o nei suoi conci intermedi che non hanno appoggi perfettamente orizzontali e piani. Qualora il problema sia in fondazione bisogna intervenire lì con una base fondale più ampia. In questo caso devi rimuovere l'intero arco e rimontarlo dopo l'intervento di consolidamento sul terreno. _________________ software: www.softwareparadiso.it/catalogo.htm
----------
consulenze tecniche: www.softwareparadiso.it/studio/consulenza.htm
----------
editing manoscritti: www.softwareparadiso.it/studio/letteratura/scrittori/aiuto_prezzi.html |
|
Back to top |
|
 |
igor editore
Joined: 28 May 2007 Posts: 17 Location: Palermo
|
Posted: Fri Sep 14, 2007 4:47 pm Post subject: consolidamento |
|
|
Se vuoi consolidarlo stai ben attento alla puntellatura del muro. Metti anche puntelli inclinati verso la parete e non solo diritti e verticali. |
|
Back to top |
|
 |
briscola esperto
Joined: 16 Apr 2007 Posts: 31 Location: mi piace girovagare
|
Posted: Wed Jan 16, 2008 10:27 am Post subject: arco |
|
|
Non credo che sia il problema in fondazione. Penso che il lato interno non sia ben collegato anche perchè vedo le travi del solaio correre parallele all'arco. Poi sicuramente non esiste alcun cordolo di piano. |
|
Back to top |
|
 |
diapers editore
Joined: 13 Jun 2007 Posts: 17 Location: milano
|
Posted: Fri Aug 05, 2011 8:50 am Post subject: catene |
|
|
Usa delle catene, credo il migliore sistema di consolidamento nelle condizioni attuali, a meno che non voglia procedere con puntelli e con la ricostruzione più verso l'interno dell'arco, con gli stessi conci. Procedura costosa. |
|